Reikia relės

Perkama, parduodama, kiti
Atsakyti
LY2KA
Pranešimai: 41
Užsiregistravo: 2020-01-20 19:44:25

Reikia relės

Standartinė LY2KA » 2021-01-26 13:08:32

Sveiki,

gal kas turite ir galit perleisti rusišką poliarizuotą relę:
http://e-goods.biz.ua/ru/viewproduct/re ... -rs4522006

Būtent РП-5 РС4.522.006

73, Vytautas LY2KA ; 8 600 23277 arba ly2ka(@)qrz.lt

Algis
Pranešimai: 87
Užsiregistravo: 2017-03-09 14:41:26

Re: Reikia relės

Standartinė Algis » 2021-02-17 14:55:22

Vytautai,KTU RC lab. yra daug poliarizuotų relių.Parašyk kokios apvijos R reikia...

73 Algis LY2NK

LY2KA
Pranešimai: 41
Užsiregistravo: 2020-01-20 19:44:25

Re: Reikia relės

Standartinė LY2KA » 2021-02-18 19:35:57

Vakar gavom relę iš Lenkijos, tokią, kokia pagal schemą:
http://www.cqham.ru/ant54.htm

Norim pabaigti vieną nebaigtą konstrukciją antenos sukimui. Gaila išardyti, nes viskas padaryta, tik su valdymu įstrigom. Suradau šitą schemą, tai pagal ją Tomas ir padarė valdymą. Relė РП-5 su kitokiu paso numeriu ir tik su viena iš dviejų sveika apvija dirba netvarkingai. Artimiausiu metu Tomas išbandys, kaip veikia su tikra rele.
Nors schemoje tik du tranzistoriai ir viena poliarizuota relė, schemos veikimą mes suprantame nevisiškai. Gal kam teko daryti pagal šią schemą ir gal sėkmingai naudojate? Kokio nominalo turi būti R1 ir R2 ? Pas mus jie po 2 kOm. Kam reikalingas papildomas 6V maitinimas? Kodėl schemai maitinti reikia net 75V įtampos? Žodžiu mes sugebame tik pagaminti :) o norėtųsi žinoti ir kaip schema veikia. Gal atsirastų, kas galėtų pakomentuoti?

73, Vytautas LY2KA

LY3DA
Moderator
Pranešimai: 327
Užsiregistravo: 2017-03-13 13:38:05

Re: Reikia relės

Standartinė LY3DA » 2021-02-19 10:49:18

Vytautai, schema atrodo logiška.
Reostatų (potencų) maitinimui galite naudoti nebūtinai +6V įtampą. Tiks 5-10V ribose. Jei jūsų reostatai 2kOm, tai tekanti per juos srovė bus 2,5-5 mA, kas yra pilnai pakankama tranzistorių bazei valdyti.

Su esama +75V maitinimo įtampa per vieną tranzistoriaus petį teka apie 30mA srovė, todėl su didesne reostatų įtampa galėsite naudoti mažesnio stiprinimo tranzus. Tokia didelė įtampa aprinkta siekiant padidinti valdymo tikslumą. Jei nereikia 1-2 laipsnių tikslumo, įtampą galite mažinti. RP5 relei su 006 paso numeriu suveikimui reikia apie 0,25mA srovės, normaliam veikimui 0,8mA, jos apvijos varža 6 kOm, todėl labai sumažinti įtampos neišeis.
Kad relė suveiktų, tarp kolektorių turės būti bent 6kOm*0,25mA=1,5 V įtampa. Per tiltą turi tekėti bet 10-20 kartų didesnė srovė, nei per tilto įstrižainę, kur ir įjungta relė. Imkime, kad ji bus 15 mA. Taigi, 75V įtampą galite mažinti dvigubai, bet tada kampo netikslumas bus apie 5 laipsniai. Galima šiek tiek pamažinti kolektorines varžas, tik tuo pačiu reikės mažinti ir emiterio varžą, nes tranzistoriaus stiprinimas turi išlikti toks pat, o jį nustato R_kol/R_emit.
R4 ir R11 keisti negalima, jos riboja maksimalią bazės srovę.

LY2KA
Pranešimai: 41
Užsiregistravo: 2020-01-20 19:44:25

Re: Reikia relės

Standartinė LY2KA » 2021-02-22 13:37:41

Labai ačiū, Dariau. Bus šiek tiek aiškiau :)

73, Vytautas LY2KA

Atsakyti